土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于消防水箱容积的讨论

关于消防水箱容积的讨论

发布于:2013-07-24 16:44:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑

《建筑设计防火规范》
8.4.4
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

《高层民用建筑设计防火规范》
7.4.7
当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

先说明一点:建规总说明中和高规总说明中分别说明适用于不同的建筑类型。所以这两条规范内容没有交叉。
实际设计中, 多数人员设计高层时,均按不大于18m3设置的水箱,请问如何理解??
各位同仁设计中如何考虑的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mazhonggang00
    mazhonggang00 沙发
    18立应该可以呀!:)
    2013-10-13 07:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • mrcy90
    mrcy90 板凳
    waterdn 发表于 2013-7-25 13:12 我的意思是选18无论是多层还是高层都符合规范,高层就一定要选18?我只是说就算是一类高层还是超高层,选 …如果按10min计算,很多高层都比18大。消火栓20,喷淋40,那么(20L+40L)*0.6=24。是不是高层不需要10min?
    2013-08-11 11:23:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

埋地pex管道进卫生间做法求支招

请教各位同仁们,我现在在做一个高层住宅楼工程,现采暖管道为PEX管,PEX管道由客厅、卧室进入卫生间、厨房像这种带有防水要求的室内,入户怎么解决?以前安装的时候都是采暖管到水平敷设,直接进入卫生间或者厨房,现质检站提出存在质量隐患,假如:要是在卫生间外将PEX管折成90°弯,向上返,在看好室内高于卫生间防水的时候钻孔进入卫生间直接连接管道;这种做法显然不破坏防水,但是直接破坏了管材结构,再加上管道通热水,管材质量必将受到影响,

回帖成功

经验值 +10