土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器主触头烧熔,求高手解释原因

接触器主触头烧熔,求高手解释原因

发布于:2013-07-24 14:48:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台变频控制柜,设有工频和变频运行切换,做自控调试打到工频运行。正常工作两周发现接触器烧了,拆天接触器发现三组主触头都烧熔在一起,电动力机保护断路器动作脱扣,但热继电器没有动作,经检测水泵电机也已经烧了,控制回路配置如下:电机45KW(原设计为55KW,控制元件均按55KW配置),断路器CVS160F MA 150A、接触器LC1-D115、热继电器LRD4369(110~140A可调),求高手解释原因。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 永磁接触 李洋
    触头颤动,导致触头烧毁。导致触头颤动,电压波动导致线圈吸合不紧
    2018-12-17 19:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhwtaiji3
    zhwtaiji3 板凳
    我觉得楼主说的现像很有可能是“三相短路”造成的,楼主的变频器主回路里没有提及熔断器,看来主保护采用的是断路器,低压断路器开断短路电流的时间在10-20ms之间,当变压器容量很大,而电机容量不大时,就会造成近端短路时,在断路器有效开断时间内,不能对接触器及馈线电缆有效保护,所以造成熔焊,这是因为热稳定不满足要求造成的。这种限像采用断路器是不能避免的,楼主不仿将电源取自与设备短路容量相适应的地方,而不是直接取自变压器低压母线上,或采用熔断器保护。
    2013-07-25 22:31:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

需多大变压器容量合适

公司新建一厂区,其中钢架结构厂房4个,4个三层办公楼地基施工(2个同时进行), 施工照明等用电,考虑临时用电,需大概多大变压器

回帖成功

经验值 +10