土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱电工程质量通病,大家以后要注意了~

弱电工程质量通病,大家以后要注意了~

发布于:2013-07-24 13:23:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 fionatao 于 2013-7-24 13:47 编辑


------ 施工 ------
大量弱电线管插入PVC线盒,导致线盒损毁,无法使用专用接头接驳。
1.jpg

------ 规范要求 ------
2.jpg
注意事项:
1.应考虑线管数量及直径,选用匹配及合适的电线盒;
2.如情况许可,电线管亦可考虑从不同位置进入电线盒,避免对线盒造成损毁。

------ 施工 ------
弱电的原预埋线管作废,未有进行修补。
3.jpg

4.jpg

注意事项:
1.如因工程需要线管作废或更改,应立即提交修改方案,由顾问/设计院覆核及确认安装符合设计要求,并形成记录;
2.对接驳至室外位置的作废线管,修补措施应小心处理,避免室外雨水经管导流入室内。


------ 施工 ------
弱电线管与线盒未有连接到位。
5.jpg

------ 规范要求 ------
6.jpg


------ 施工 ------
弱电线及强电线穿入同一线盒内。
7.jpg

------ 规范要求 ------
8.jpg


------ 施工 ------
弱电线槽安装不到位,无使用标准配件。
9.jpg

------ 规范要求 ------
10.jpg


------最终检收 ------
可视对讲机安装不牢固。
11.jpg

------ 规范要求 ------
12.jpg


------测试 ------
可视对讲机图像模糊不清。
13.jpg

参考个案
14.jpg

注:强/弱电工程通病个案分享中部分个案(如线盒、线管、线槽及面板安装等)均适用于各专项工程。


1.jpg