土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层剪力墙结构的锚固长度问题

高层剪力墙结构的锚固长度问题

发布于:2013-07-24 12:18:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般高层剪力墙结构大家都做200厚的剪力墙,那一般梁如果搭接在墙平面外的话是不是锚固长度一般都过不了的啊?规范和图集都要求水平段锚固长度是0.4Lab的啊,去掉保护层什么的,锚固长度根本不够的啊!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lhm081
    lhm081 沙发
    学习学习学习
    2014-07-22 23:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • phoenix_sonic
    phoenix_sonic 板凳
    尽量用小直径的钢筋,12、14的。。。如果实在不行,那就施工增加短钢筋焊接。。。

    如果混凝土等级低,14也难满足0.4LAE。。。

    就像我现在手边的工程,一级抗震,最低就得用14的钢筋,所以我局部地方就是用14的,就看图审提不提了。。。

    朱总的书还是微博曾经提到过,有些剪力墙平面外担的梁是可以当不考虑抗震的。这样的话,上部钢筋的计算值就不会很大。。。
    2014-07-22 09:51:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一框架结构商场,大家来参详下有什么问题没

以前上传过一次,由于是第一次出图,所以让大家帮忙看看有没有什么错误,最近刚修改了一下,再传上来大家帮忙看看

回帖成功

经验值 +10