根据《溢洪道设计规范》(SL 253-2000),本工程消能防冲建筑物设计洪水标准为20年一遇,上游水位为363.93m,最大下泄流量为55.90m3/s。铜锣湾水库溢洪道陡槽未端接消力池,采用底流消能方式,池深2.00m,池长15.00m,消力池后直接按原山体地面现状导入下游河床。
表1
消力池的池深计算
单宽流量( ) | 流速水头(m) | 上游总水头 (m) |
收缩断面水深 (m) |
跃后水深 (m) | 出口断面落差 (m) |
下游水深(m) | 池深(m) |
6.99 | 0.83 | 22.30 | 0.36 | 5.13 | 1.25 | 1.44 | 2.79 |
表2消力池的池长计算
自由水跃跃长 (m) | 水跃前消能工长度(m) | 需要消能工总长度 (m) |
33.90 | 7.01 | 32.43 |
铜锣湾水库溢洪道现状消力池的池深为2.00m,池长为15.00m,故溢洪道现状消能防冲设施不能满足规范规定的要求。
评审专家说消力池计算方法是错误的,但也不说怎么计算是正确的,在此向各位大侠请教一下,这种侧面开口泄水出去的消力池该怎么计算?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水利工程设计
返回版块28.26 万条内容 · 362 人订阅
阅读下一篇
虹吸管hs是负值可以吗有一个虹吸管,上、下游水头差16m,管径0.8m,长度700m(全长),计算下来hs=-8.53m,请问计算为负值说明什么呢?hs要求不超过7m,请问是负值可以吗? 我的选择不合适是话,问题出现在哪里呢?谢谢楼下的几位朋友的回复,我想问的是(注意是虹吸管,非倒虹吸管)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报