请教,排烟风机风量什么算

发布于:2007-09-12 14:40:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
比如一栋十五层的办公楼,电梯前室做机械排烟,消防要求火灾时开启着火层及相邻上下层的排烟口,那么风机的风量是按三层的电梯前室面积来考虑,还是按十五层的电梯前室面积来考虑呢?

先谢谢大家了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wybhome2004
    wybhome2004 沙发
    消防电梯前室应该防烟,风量也不是按面积计算,应该按打开两个门的风速和高规中表选大值
    2007-09-29 23:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    楼主要先搞清楚这样几个问题:

    1、什么是防烟,什么是排烟?

    2、哪些场所要排烟?哪些场所要防烟?

    防烟楼梯间前室、消防(消防两个字很重要,不等同于一般电梯)电梯间前室、合用前室、避难层要设防烟(自然排烟或者机械加压送风)

    这些问题在《高层民用建筑设计防火规范》第八章和《建筑设计防火规范》第九章都有详细说明,如果手头上没有,建议买两本,随身带,有空就翻,在此基础上做一两个工程就好些了
    2007-09-13 16:35:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:选用防爆通风机,必须12次/h换气次数么?

我正在做一个油化库,工艺提出要6次/h的换气,但是选用的设备必须防爆,可是根据GB50019-2003——5.4.3的要求,换气次数不应小于12次/h,要是这么大的换气次数,通风热负荷也会很大,需要增加300片散热器,布置起来相当困难,请大家指点!