土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 施工配电箱-新标准,分级配电箱。

施工配电箱-新标准,分级配电箱。

发布于:2013-07-24 11:06:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。

一、基本要求
(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。

(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。

(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。

(四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。

二、总配电箱(柜)
内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作 时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。


总配电柜示意图


总配电柜端子板节点图


总配电柜柜门电气连接节点图


四回路配电柜电气系统图



六回路配电柜电气系统图




三、分配电箱(动力回路与照明回路分路配电)
内设200A-250A 具有隔离功能的DZ20 系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20 或 KDM-1 型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20 或KDM-1 透明塑壳断路器作为控制开关;PE 线连线螺栓、N 线接线螺栓根据实际需要配置。


分配电箱示意图



分配电箱PE、N 线端子板节点图


分配电箱箱门电气连接节点图


分配电箱电气系统图

四、开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)

(一)电焊机开关箱
内设DZ20-100∕2 系列或KDM1-100∕2(100A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,DZ15LE-100∕2 (DZ20L-100∕2)或LBM-1-100∕2(100 A)漏电断路器,BFGD 系列二次防触电保护器;PE 端子排为3 个接线螺栓。

电焊机开关箱示意图


电焊机开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图


电焊机电气系统图

(二)塔式起重机开关箱
内设KDM1 或DZ20(63-100A、380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1 系列漏电断路器;PE 线端子排为3 个接线螺栓。


塔式起重机开关箱示意图


塔式起重机开关箱端子板、箱门电气连接节点图



(三)3.0KW 以下用电设备开关箱
内设KDM1 或DZ20(20-40A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1(16-20A)系列漏电断路器,PE 线端子排为4 个接线螺栓。

(四)5.5KW 以上用电设备开关箱
根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20 或KDM1 系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L、DZ20L 或LBM-1 系列;PE 线接线螺栓为3 个。


设备开关箱示意图


设备开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图


设备开关箱电气系统图



(五)照明开关箱

内设KDM1 — T/2(20-40A) 断路器, 配置DZ15L —20-40/290 漏电断路器,PE 线螺栓为3 个。


照明开关箱示意图


照明开关箱电气系统图

注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S,电流速断、电磁式电动机保用产品。总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。

五、配电室布置应符合下列要求:
(一)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;
(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
(三)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。

六、配电箱架设应符合下列要求:
(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m。移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。
(二)配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施。

施工现场临时用电配电箱(柜)配置资料图集!分享给大家参考~~


全部回复(163 )

只看楼主 我来说两句
  • liuchunlei
    liuchunlei 沙发

    值得大家学习

    2019-09-20 15:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • 苦逼工程人01
    谢谢版主!!!!!!!
    2018-07-02 21:48:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 492 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沙漠地带接地问题

在沙特的沙漠地带,做一个接地装置。按这里要求采用100×50×0.5cm的铜板埋人深度2.5-3米的地下作为接地体,用镀铜钢管接出地面。我先采用降阻济抹在铜板上(这里降阻济是和水泥汇合使用的),用10米;20米距离测量的电阻是60欧姆。后来我改用木炭和盐作为降阻济,测量电阻是42欧姆。和要求的2-3欧姆相差甚远。请教大家我该怎么处理?谢谢!

回帖成功

经验值 +10