土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池的设置情况及对室内外系统的设置情况

消防水池的设置情况及对室内外系统的设置情况

发布于:2007-09-12 14:28:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
近段时间有不少网友都提出了涉及消防水池的一些问题,大致就是什么样的建筑、小区需要设置、如何设置等?
一:就此根据一些网友的意见,先总结一下需要设置消防水池的情况:
1、多层建筑:市政供水是支状或只有1条进水管,且单体建筑室内外消防用水之和超过25,要设消防水池, 水池容量为室内外消防水量之和;
2、多层建筑:市政供水是环状布置,但管网供水能力不能满足室内外消防用水量的,要设消防水池,水池容量为室内外消防水量之和-市政供水所能提供的水量。
3、高层建筑:要设置消防水池,水池容量当市政供水是支状或只有1条进水管时,储存室内外消防水量,当市政为环状且能满足室外供水水量时,仅储存室内消防水量。
4、小区:按小区内火灾等级最高一栋建筑来考虑消防及水量。

二:需设置水池的室内外消防系统(市政管网为环状且水量满足系统的除外)
1、多层单体建筑:室内消火栓系统仅设置消火栓及前十分钟用水量,室外由消防水池留取水口供给;室内消火栓系统设置消防水池+消火栓泵+消火栓+前十分钟用水量,室外由消防水池留取水口供给。
2、高层单体建筑:室内消火栓系统设置消防水池+消火栓泵+消火栓+前十分钟用水量,室外由消防水池留取水口供给。
3、小区(暂且考虑多高层混合):室内消火栓系统设置消防水池+消火栓泵+消火栓+前十分钟用水量,
3.1、室外消火栓系统:当小区面积较小,在消防水池的保护半径内时,由消防水池留取水口供给;
3.2、室外消火栓系统:当小区面积较大,超过一个消防水池的保护半径时,由多个消防水池留取水口组成;或者通过管道连接设置多个取水口组成;或者采用室外稳压消火栓系统,消防水池+消火栓泵+气压罐+室外管道组成。

从以上来看,我觉得做法差别较大的就在于小区的室外消火栓系统了,除此之外,不知大家还有其他更好的处理方式?
欢迎讨论~~

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • applan
    applan 沙发

    1、指的是室外消火栓和市政消火栓错开设置,发挥各自作用。不至于重复。
    2、各个系统都有各个特点,要做到经济合理才是最主要的。
    也并不是每个系统都能用1或者2来就能定的。
    2007-09-14 12:32:14

    回复 举报
    赞同0
  • plf200
    plf200 板凳
    关键是什么情况采用室外高压系统不清楚,建筑群共用消防系统的范围是多大没有依据?
    2007-09-14 10:52:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水前辈的演讲内容-11个常见消防问题

转自:www.shui.shejis.com1、哪些建筑应设消火栓消防系统问题 2、各类公寓的定义问题 3、室内外消防用水量超过25L/s(室内消火栓用水量不大 于15L/s)时消防水池的设置问题 4、多层建筑室内消火栓系统设消防泵的规定问题 5、多层住宅楼如果底层为单间式车库,消火栓设计问题 6、“连家店”(一上二或一上三层的小开间连排门面房) 消火栓系统问题 7、规范不要求设消火栓、但要求设自喷的建筑是否应设

回帖成功

经验值 +10