土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否可以取消地下室喷淋的屋顶水箱补水管

是否可以取消地下室喷淋的屋顶水箱补水管

发布于:2013-07-23 23:01:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下2层,大概6000多个喷头,在32楼屋顶有一个消火栓喷淋合用水箱,设了根80的喷淋补水管,上次去找甲方说管道无预留洞的事情,甲方领导说这个管子没啥用,取消算了。问下是否真的可以取消?
还有个问题,刚看泵房管道排布,消火栓管道都有减压阀组,泄压阀,为何喷淋没减压阀和泄压阀?

QQ截图20130723225758.jpg


QQ截图20130723230041.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • water_1786
    water_1786 沙发
    这根管怎么能够取消?取消了屋顶消防水箱的储水还有啥用?
    2014-02-27 16:55:27

    回复 举报
    赞同0
  • cysd118
    cysd118 板凳
    isaiaheric 发表于 2013-7-25 20:19 搞不太明白,地下车库的喷林,不可以在地下消防水池设置稳压罐么?32层的高度,完全满足喷淋系统对水箱压力的要求,无需设置稳压灌,如果在消防水池设置,岂不是增加工程投资。
    2014-02-26 08:45:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设有消防水泵接合器的消防系统水量怎么确定?

一个厂区里一个六层的办公楼,室外消防用水量为20L/S(用水量最大一栋建筑物),室内消火栓用水量为15L/S,需要安装消防水泵接合器,每台15L/S,两台。无水池,只有消防高位水箱,有消防泵。 想确定下这个消防管网用水量到底怎么确定?管径怎么确定?如果只考虑室内外消防水量的话35L/S,那就是150MM,2M/S就好了。那这个发生火灾时,启用消防水泵接合器时,只使用消防车了吗?室内消火栓及室外消火栓都不使用了?如果要全部开启是不是要增大管径?这个用水量怎么确定?但规范上消防用水最也没包括水泵接合器的水量啊。

回帖成功

经验值 +10