800A电流,交联电缆,规格如何定?
800A电流,交联电缆,规格如何定?
800A电流,金属带散热孔桥架明敷,同槽内还有3条35方的小缆,环温35。用交联电缆,请问规格如何定?
现被要求用3条240的。大家认为如何?
发布于
2013-07-23 22:56:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(65 )
我爱喝绿茶
个人不喜欢用粗电缆并联使用,话说是并联用,但是实际施工时真的能确保并联电缆阻抗一样吗?阻抗不一样,到时候分流就不一样了,如果说三根电缆,很有可能会出现过载轻载的情况。
2014-01-03 17:29:03
来自 PC
评论
举报
windy57
学习吧:P~~~~
2013-08-05 11:49:05
来自 PC
评论
举报
加载更多