土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗震规范里6.3.4条的不理解,请高手请教一下

关于抗震规范里6.3.4条的不理解,请高手请教一下

发布于:2013-07-23 22:24:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在做一个8度0.3的幼儿园,梁宽是300mm,用4只箍,架立筋是2根12。然后抗规里6.3.4条里的第1条写着沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2根14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向钢筋中较大截面面积1/4。那我用2根12的架立筋算不算违反规定?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • suhaiy2009
    suhaiy2009 沙发

    通长筋和架立筋是两个概念。梁做四肢箍300宽小点吧
    2013-07-24 13:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiongbinbin001
    通长筋肯定不一样了。梁上下必须至少要有两根