土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 11G平法钢筋探讨,欢迎挑错。

11G平法钢筋探讨,欢迎挑错。

发布于:2013-07-23 20:46:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 06:33 编辑

分享三本规范图集
11G101-1.2.3常用系列清晰书签版、GB 50011-2010 建筑抗震设计规范及《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
已以上三本为基准,抛砖引玉,欢迎各位网友积极回帖,提出自己不同的看法和见解。




申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • chaoyanghc
    chaoyanghc 沙发
    看来都是我老师啊,学习了
    2013-07-31 11:29:31

    回复 举报
    赞同0
  • ztxiong2010
    ztxiong2010 板凳
    学习了
    对于Q1...1、G101图集的主要编制依据是结构规范,【嵌固部位】一词实际上是出自《高规》和《抗 规》,其是个平面位置,作为预算人员一般很难判断其具体位置。 2、如需深刻理解该部位,可参见《高规》和《抗规》相关内容,另外08G101-11图集第73页和陈青来《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》一书也有介绍。 3、嵌固部位的计算,主要是对其上的柱构件的抗剪要求较大,箍筋加密区(同时也是柱纵筋非连接区)为Hn/3(只有基础顶面和嵌固部位有这个要求,基础顶面和嵌固部位不一定在一起,也就是说Hn/3加密可能出现两次)。
    Q2 (1)支设梁的底模。
    (2)摆放梁底筋、梁中箍筋(通过计算确
    定数量)。
    (3)安放预制的梁柱节点加密区的箍筋
    笼,并与柱筋进行绑扎。箍筋笼必须按照梁的
    不同高度,通过计算进行制作。
    (4)安放梁面筋,绑扎梁箍筋。
    (5)如果梁的高度较大,那么梁的侧模
    可在梁筋绑扎以后再支设。如果与立柱交接
    处有不同高度的梁;则首先对较高的梁进行
    施工,支好底模,放入梁底筋、箍筋、腰筋,放
    入相应的预制箍筋笼并与柱筋进行绑扎;再
    对较矮的梁进行施工,支好梁底模、侧模,放
    入梁底筋、箍筋,再放入相应的预制箍筋笼,
    并与柱筋绑扎;最后放入各梁面筋分别进行
    绑扎,较高的梁绑扎完毕后再支侧模。
    2013-07-29 08:39:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑立网(在建大楼外围,绿色的)的作用究竟是什么?

我在百度百科上查到的解释如下:密目式安全立网密目式安全立网fine mesh safety vertical net网目密度不低于800 目/100cm2,网孔用12mm直径的圆柱体不能插入,垂直于水平面安装用于防止人员坠落及坠物伤害的网。一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。[GB 5725-2009]我对其中的“防止人员坠落”这项功能不能理解。立网又不是水平网,如果有人不幸坠落的话也兜不住呀。

回帖成功

经验值 +10