土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于地库顶板消防车荷载折减的问题

关于地库顶板消防车荷载折减的问题

发布于:2013-07-23 19:17:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
荷载规范5.1.2第1项第3分项中,计算双向板楼盖的梁折减系数可取0.8。
想问下,如果消防车荷载根据表5.1.1取了20。
在计算梁配筋时,(考虑双向板)。
我们建模输消防车荷载是不是20*0.8*(考虑覆土的折减系数)。感觉是不是太小了。。。



全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构狂徒张三

    10年前的问题了,现在新的软件可以自定义工况计算消防车荷载在墙柱梁的自定义参数折减,按照规范计算梁柱配筋,手动输入0.8*板面荷载也是可以的,即为人工折减

    2023-09-11 16:12:11

    回复 举报
    赞同1
  • 南方小邪
    南方小邪 板凳
    我上次那这条规范给我们总共,他说不执行,没有折减,不知道为啥,说是习惯做法。
    2013-08-01 18:03:01

    回复 举报
    赞同1
加载更多