求助,和人防无关的给水管线不能穿越人防区域么
求助,和人防无关的给水管线不能穿越人防区域么?
大底盘地下室上有几栋高层,地下室分人防区和非人防区,人防区也有高层。
泵房出来的加压给水管线不能通过人防区进入主楼管井,该怎么办?做人防设计的讲和人防无关的给水管线不能穿越人防区域,真的如此么?该怎么办?求高手解答
发布于
2013-07-23 16:35:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
you771020
可以查人防规范及人防给排水图集90FS01,50SFS10
2013-07-24 17:59:24
来自 PC
评论
举报
lf18237987161
应该可以,无非是加穿越人防区的套管,可以和现场人防监理沟通或者设计院沟通,就看当地人防办检验时严格不严格,实在不行就绕过去
2013-07-24 10:19:24
来自 PC
评论
举报