土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 新人求助,工业废水接网问题
村镇的污水管网,中途有很长一段压力管道,周围的工业废水要入网的话能接到压力管道中去吗,周围只有压力管道,除非重新铺设很远的管道,还有其他办法吗

全部回答(2 )

  • evowill
    huangzhimin 发表于 2013-7-24 10:07 1、周围的工业废水要入网,其工业废水水质应满足《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)的规定要求。 …这水质接网是可以的,其实处理的好可以就地排放的。但是当地要求接网,为了几家企业的接管要求要重新铺设几千米的管道,设计院设计的管网居然大部分是压力管,想接管只能饶道!!
    2013-07-24 16:55:24 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    1、周围的工业废水要入网,其工业废水水质应满足《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)的规定要求。
    2、周围的工业废水要接入村镇的污水管网,其接管点处压力应基本相等。
    2013-07-24 10:07:24 来自 PC 评论 举报