土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于厂房采暖问题?

关于厂房采暖问题?

发布于:2013-07-22 18:30:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
厂房面积3000平米,高度8.2米,散热器采暖,用DN125的进户管道小不小?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • laodadetudi888
    要不了那么大,350kw,你算一下,假定供回水温差25度,算下来很小的,干管DN80就够了。采暖是“大温差,小流量”。
    2013-07-23 13:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • 不再让你孤单
    乌鲁木齐地区,室外计算温度-24,负荷350KW
    2013-07-23 12:41:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两级换热器到底是什么意思?????????求指导

两级换热器 是不是通过两次换热 获得更低或者更高的温度????什么时候选用?有什么规定吗?现在看不到呀??

回帖成功

经验值 +10