由于本市地区所有多层住宅楼都以采用直供水方式,所以本案的设计初衷也采用直供水。但问题来,使用过程中发现用水高峰特别是中午,顶层无水或稍微流点,学校采用当量计算设计秒流量大约6L/S,主管管径采用DN80涂塑钢管,计算最不利点所需的压力大概为2.2公斤,由于自来水公司只保证1.6公斤压力,所以没办法只能后期增加加压设备。我的最大疑问是,自来水公司开的小口径水表是否会影响供水压力及流量(自来水公司只给开DN40的水表)。因为多层的住宅楼6层压力要2.8公斤,平时都能保证,为什么学校才2.2公斤的压力就没法使用,还有一个问题,若我采用水泵加压,直接采用无负压供水,这么小的水表,会不会让水泵停泵,导致校区全面积停水。
急盼有老鸟来指点,以后遇到此类的到底应该如何处理。。