土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同母线段的低压开关柜可以紧靠布置吗
两组低压柜分别接自不同变压器,不设置母联柜,可以紧靠在一起布置吗 ?

全部回答(12 )

  • lyf830619
    个人感觉要看后面带了什么负荷,如果有一级负荷还是要做防火间隔,或分排布置,详见GB50053-2013第4.1.7条
    2016-01-14 12:12:14 来自 PC 评论 举报
  • 北方郎
    当然可以。
    2016-01-14 11:50:14 来自 PC 评论 举报