GCS能装几个额定电流630A的塑壳或框架断路器?
能装几只额定电流400A的塑壳?几个225的?
它们分别用几模?(一模160mm)
求助啊,这个问题困扰我很久了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sakuraji
    sakuraji 沙发
    engineershao 发表于 2013-7-23 15:58 630的,3模。400的,2模。225的,1.5模。GCS共11模,你自己算算。注意垂直母线额定电流1000A。什么叫 垂直母线额定电流1000A???
    2013-07-25 09:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • engineershao
    engineershao 板凳
    630的,3模。400的,2模。225的,1.5模。GCS共11模,你自己算算。注意垂直母线额定电流1000A。
    2013-07-23 15:58:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

C45N 16A/2P+MC+OF何意思?

发电机灭磁开关采用C45N 16A/2P+MC+OF型号空开,MC和OF分别代表何意思?