土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层框架计算层间位移角时需要考虑结构的二阶效应吗

多层框架计算层间位移角时需要考虑结构的二阶效应吗

发布于:2013-07-21 21:59:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规3.6.3条如下
3.6.3 当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响。
注:重力附加弯矩指任一楼层以上全部重力荷载与该楼层地震平均层间位移的乘积;初始弯矩指该楼层地震剪力与楼层层高的乘积。


我是这样理解的:设计多层框架时,我首先判断是否需考虑结构的二阶效应,如果不需考虑则就按正常情况下设计,计算层间位移角,让其满足层间位移角不超过1/550。如果需要考虑二阶效应,那么,PKPM设计时就选择计算二阶效应,然后输出层间位移角与1/550比较。
可否这样理解,因为考虑二阶效应比不考虑其实是放大了构件的内力和位移,如果计算多层框架时,输出位移之前都考虑二阶效应,输出的层间位移一定是大于或等于结构的实际层间位移。结论:多层框架输出层间位移角时,选择考虑结构的二阶效应是偏于安全的。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 昊天罔极苍龙
    这个有些复杂啊。。。
    2015-01-11 10:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • 锁链木偶
    锁链木偶 板凳
    二姐效应对多层的影响很小的·
    2015-01-11 08:37:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新地规8.5.13条与8.5.14条矛盾吗?

地规8.5.13条第1款第三项,我个人理解:只要是摩擦型桩(包括摩擦桩和端承摩擦桩),不管地基基础设计等级是甲级,乙级还是丙级都应该计算桩基沉降;但是我看了地规8.5.14条后,设计等级为丙级的建筑物桩基可不进行沉降计算。这意味着如果我桩基础设计等级为丙级,摩擦桩型,8.5.13条强条要求我必须算桩基沉降,完了8.5.14条告诉我可以不算沉降。我到底算还是不算,我理解错了吗,还是规范有问题?

回帖成功

经验值 +10