土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何防止雷电反击?
请问各位,防止雷电反击的措施?
每层梁的纵横钢筋,板筋,与柱引下线钢筋焊接起来可以吗? 这样是不是就没有跨步电压了?

另问:配电室如果设在-1F,地下室共计2层,利用-2F基础钢筋作为联合接地装置,那么变压器的中性点接地,可以从配电房周围的作为引下线的柱子上焊接扁铁出来吗?

全部回答(8 )

  • lingxuct
    xddswg 发表于 2013-7-23 10:14 我一直挺在意斑斑这个问题的,最近看你都在强调这个事。我有些疑问所以就借来问问:我画的防雷引下线 …我们认为接地装置就是大地电位,防雷接地系统的雷电电流从雷击点到接地装置整条路径上,应该没有接地的接地引线,如果有其他的接地引线,雷电就会从这引线上反击到其他用电器!所以,从雷击点到接地装置的雷电电流路径叫防雷引下线,防雷引下线不能与其他接地共用!这就是防雷电反击的正确措施。
    2013-07-24 15:36:24 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    对于雷电反击,实际上只要有接地电阻,就一定会存在这个电压,只要在设备可接受的水平,没什么大不了的。因此规范上要求接地电阻在4欧以下,现设计上习惯要求1欧以下。雷电反击没什可怕。
    版主关于不接入防雷引下线的说法,在现实中很难实现。规范中对于与防雷引下线隔离也是指专用引下线。现在民建一般以柱内主筋作引下线,整体等电位连结。因此在电气上实际如一个法拉弟笼,与那一点接地都是差不多的。有些地方要求等地位引出线要距引线3~5米,实际上也是理论上有好处而已。
    对于防跨步电压,雷规中明确提出了5条措施(实现其一即可)。其中一条是不少于10引下线,并环接。民建中大部分建筑物都是这类情况,因此也不必担心。
    2013-07-23 22:31:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10