土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请各位高手帮忙想想是什么原因!

请各位高手帮忙想想是什么原因!

发布于:2013-07-21 16:26:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
遇到一个问题 螺杆机开机后运行100%了 排气温度只有40度 当时冷却水水温35 冷冻水26 高压13.5 低压只有4.7左右 而且排气温度一直上不去 水的流量也是正好的冷却水的流量也不大 膨胀阀后和吸气口都有大量冷凝水 视液镜没有气泡估计不缺制冷剂 那怎么排气温度上不去低压低的呢 ?是不是制冷剂多了 蒸发面积不够回气口带液呢?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 沙发
    从水温及高低压的情况来看,不像是制冷剂多的缘故,应该是蒸发器换热不好。你这台机组一开始测试就这样吧?是样机还是正常的标准的机组,如果是样机干式蒸发器可能设计本身存在缺陷,如果是正常的标准机组特殊一台机组出现这样的问题,则可能是生产问题,你把冷冻水温调低试试,看看蒸发压力的变化
    2013-10-30 08:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • sdccocean
    sdccocean 板凳
    回液,建议调一下过热度
    2013-10-29 22:01:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么牌子的压缩机

请问高手们,这是什么牌子的压缩机?

回帖成功

经验值 +10