发布于:2013-07-21 11:51:21
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
稳高压消防给水系统:系统应设消防稳压罐,其容积对室内消火栓给水系统不应小于50L,对自动喷水灭火系统不应小于50L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于80L;
临时高压系统:屋顶消防水箱设置高度不能满足局部楼层最不利点的消防给水静压时:设消防稳压罐,调节容积对室内消火栓给水系统不应小于300L,对自动喷水灭火系统不应小于150L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于450L;
为何要求的最小容积会差别这么大(以上摘自民用建筑水灭火系统设计规程 6.1)
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wanghaoyu1220
沙发
5楼就是正解了,两个稳压罐的作用是不一样的。另外临高压系统是不一定要稳压罐的,是屋顶水箱高度不能满足最不利点静水压时才设,这时的稳压罐实际上是一个加压设备,要提供初期灭火压力的。其实两种系统的稳压泵功能也是不一样的,可以当成两个设施
2013-11-20 16:52:20
赞同0
-
boliwan
板凳
稳高压消防给水系统平时靠稳压泵来维持系统所需的压力,
2013-11-19 15:50:19
赞同0
加载更多回复 举报