土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 精品工程图片展示--屋顶风机与风管施工细部做法

精品工程图片展示--屋顶风机与风管施工细部做法

发布于:2013-07-21 11:38:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-21 11:41 编辑

屋顶风机与通风风管

风道出墙或楼板要采用柔性连接
风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-750px,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。
设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。
电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。
与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。

风道的支架根部要做防腐台。
设备风口处要有百叶,上部要安装挡雨罩(铁皮即可),如下:






鲁班奖工程实例图片,如下:





规范的做法,如下:



不规范的做法,如下:






防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作,不宜采用土建风道,当采用金属风道时,其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时,应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度,补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m,当水平布置时,水平距离不小于10米。
风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用箱式管件代替,当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;
可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m,安装时不应有死角或塌陷,柔性风管与设备的连接长度宜为150-300mm;风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm。,如下:




专业接头,如下:




风道拐弯处及长度超过20米要加防晃支架。
地下室排烟风机要加减震支架。
防火分区隔墙两侧防火阀距墙表面不大于200mm,穿越墙体风管段应由2~3mm钢板制作。防火阀直径大于630mm时应设固定独立支、吊架,且不得阻碍手柄的操作。,如下:



风道穿楼板及标识,如下:



全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • yx123698
    yx123698 沙发
    学习了 做的很不错
    2014-05-29 13:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • 岭南雨林
    岭南雨林 板凳
    好,精品工程啊,值得学习了
    2014-05-29 09:51:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器在起动电机时电压下降

接触器在起动电机时电压下降导致接触器线圈吸合力不够,一直在烧触点,在线圈上加阻容吸收器如图,这样可不可以使用。

回帖成功

经验值 +10