请问这个题目为什么要查表4-2?
如果我按照常规来计算 X* = X(Sj/Uj的平方)=(0.409*50)* 100/110*110 =0.169 这样做的话,答案就是B了

而正确答案是按照表4-2查的。

这是为什么呢?请好心人解答。

非常感谢。

捕获.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • houkn
    houkn 沙发
    slimffx 发表于 2013-7-21 23:06 要搞清楚标称电压、基准电压(一般有1.05倍)的概念。谢谢。我一时疏忽了。谢谢解答。
    2013-07-22 00:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • houkn
    houkn 板凳
    sio2520 发表于 2013-7-21 17:45 楼主,你基准电压Uj值弄错了,110kV电压基准值Uj=115kV,代入你的公式一样也是0.155我晕。这个我还真没太注意。非常感谢啊。