土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 09真题存疑!高于60M基本风压到底考不考虑放大1.1?

09真题存疑!高于60M基本风压到底考不考虑放大1.1?

发布于:2013-07-20 21:29:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
09年一注真题,第61题

建筑高度90米,条件中给出W0=0.7,求Wk

其他几个系数都好求,没问题,可是最后这0.7还要不要乘以1.1?

兰定筠实战训练没乘,住建部标准答案没乘,张庆芳真题乘了,闹哪样啊这是

反正我做题时乘了

高规4.2.2以及条文说明,明明白白说了,高于60m,计算时按W0的 1.1倍采用!

难不成标准答案的意思是题干给出的W0已经考虑过1.1了?我去年买了个表啊!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 企鹅不冷
    企鹅不冷 沙发
    lm665618 发表于 2013-7-21 22:34 设计基准期是100年,按100年重现期基本风压再乘1.1,还是重现期50年乘1.1?这个1.1放大系数跟设计基准期没有关系设计基准期该是多少就是多少,查表得到基本风压然后再在这个基本风压基础上,考虑是否是对风荷载敏感,敏感的乘1.1
    2013-07-22 21:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • 新世纪嘉园
    非抗震的,按100年重现期基本风压再乘1.1,抗震的重现期50年乘1.1
    2013-07-22 18:48:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2176 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于并筋后钢筋重心问题

等直径横向二并筋时,并筋后钢筋重心在原钢筋的重心处;纵向等直径二并筋时,并筋后钢筋重心在距钢筋下或 表面d的位置处。对于这条很不理解,请教大家。

回帖成功

经验值 +10