今天刚刚遇到一个问题 螺杆机开机后运行100%了 排气温度只有40度 当时冷却水水温35 冷冻水26 高压13.5 低压只有4.7左右 而且排气温度一直上不去 水的流量也是正好的冷却水的流量也不大 膨胀阀后和吸气口都有大量冷凝水 视液镜没有气泡估计不缺制冷剂 那怎么排气温度上不去低压低的呢 ?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ytbljn
    ytbljn 沙发
    将膨胀阀调小一点,使压缩机吸气压力往下走一走,也能增大过热度,试一试排气温度能否起来
    2013-07-22 09:19:22

    回复 举报
    赞同1
  • 花生cr
    花生cr 板凳
    路过学习学习
    2016-05-25 22:00:25

    回复 举报
    赞同0