土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 为什么PKPM中一级次梁不能作为二级次梁的支座

为什么PKPM中一级次梁不能作为二级次梁的支座

发布于:2013-07-20 10:14:20 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
最近做了个小框架 四周框架主梁是300*700 中间是个九宫格 ,次梁布置如下:横向是240*600,纵向是240*400,但是PKPM中弯矩图显示一级次梁不是二级次梁的支座,为此院里面的师傅说PKPM计算错误,手改我配筋,我都恨死他了 ,感觉他胡几把改。说什么用软件算下。我感觉空间梁系,协同变形,没绝对的支座,他能算过PKPM?

]_~303Y~F}}}2QO17NXTTIC.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 海洋哥
    海洋哥 沙发
    不错不错·的·资料。谢谢了
    2017-03-19 13:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • 龙枪虎豹骑
    这种情况我建议1,把纵横向次梁的截面取一致,保证梁的刚度以及变形协调的一致性,采用空间计算方法。2要不就采用主次梁体系,布置次梁,这样会同你师父说的一致的。
    2017-01-23 08:33:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多