阅读下一篇
冷却水系统配管噪声的治理分享现象:某高层公寓其裙房为商店。商店中设空调,用水冷整体式空调机。为了不干扰公寓将冷却塔设在高层顶上,而冷却水管道通过竖井连接。投入使用后,靠管道竖井的房间有连续的噪声干扰。原因:经仔细调查,判明所闻噪声与冷却塔的水泵有关。因水泵运行时有噪声,水泵停止时即无噪声。进而检查发现水管的吸入管从冷却塔中吸入一部分空气混入水中。在水泵压出段形成气泡产生振动和噪声。对策:在水泵的出水管段加装排气阀,使气泡及时排除。另外在设计时应注意水管系统的噪声问题。一般采取以下措施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报