土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不理解,电能表上标有“200/5、10000/100、×100”字样,求解答!!

不理解,电能表上标有“200/5、10000/100、×100”字样,求解答!!

发布于:2013-07-19 20:14:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电能表上标有“200/5、10000/100、×100”字样
请问“ *100 ”代表什么意思?
假如电表表码读数为200,实际使用多少电量??

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1468480705729
    100x(200/5)x(35000/100)÷(200/5)÷(10000/100)x275=240625 kWhTA TV不匹配换算即可,不懂可以继续来互相伤害。664505020
    2016-07-14 15:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    电流互感器200/5 倍率40 电压互感器10000/100倍率是100.二者相乘倍率是4000r然后乘以电表的数字200,就是800000KWH你一个字工业电价大概0.8元吧64万左右电费。:)
    2013-08-10 10:45:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV,35KV配电室声音,味道,请教

1.10KV真空高压开关运行时,配电室内有嗡嗡声音,(靠近听,有的柜子声音大,有的柜子声音小)类似变压器铁芯震动声,有人说可能是开关柜内紧固螺丝有松动,螺丝松动对开关运行,有何危害?2.35KV SF6配电室,巡检有时能闻到刺鼻的味道,是何?臭氧?哪里来的?3.35KV SF6开关从工作位置摇至试验位置过程中,有类似放气的声音,这是什么声音?

回帖成功

经验值 +10