10KV,35KV配电室声音,味道,请教1.10KV真空高压开关运行时,配电室内有嗡嗡声音,(靠近听,有的柜子声音大,有的柜子声音小)类似变压器铁芯震动声,有人说可能是开关柜内紧固螺丝有松动,螺丝松动对开关运行,有何危害?2.35KV SF6配电室,巡检有时能闻到刺鼻的味道,是何?臭氧?哪里来的?3.35KV SF6开关从工作位置摇至试验位置过程中,有类似放气的声音,这是什么声音?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1468480705729
沙发
100x(200/5)x(35000/100)÷(200/5)÷(10000/100)x275=240625 kWhTA TV不匹配换算即可,不懂可以继续来互相伤害。664505020
2016-07-14 15:22:14
赞同0
-
sjg9876
板凳
电流互感器200/5 倍率40 电压互感器10000/100倍率是100.二者相乘倍率是4000r然后乘以电表的数字200,就是800000KWH你一个字工业电价大概0.8元吧64万左右电费。:)
2013-08-10 10:45:10
赞同0
加载更多回复 举报