土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室连在一起,地上脱开的两个塔楼结构嵌固端刚度比的问题

地下室连在一起,地上脱开的两个塔楼结构嵌固端刚度比的问题

发布于:2013-07-19 17:17:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本帖最后由 anbao123.com 于 2013-7-19 17:29 编辑

请教一下 如图 结构在计算嵌固端刚度比的时候 是两个塔楼一起计算还是单塔计算单塔的?如果是计算单塔的刚度比要满足2的话,那模型里面地下室范围内可否建两跨另外一个塔楼的墙柱?有人说另外一个塔楼的墙柱人家自己计算刚度比要用,所以只能用自己塔楼下面的,求高手解答!
最好能给出规范依据或者专家的建议什么的或者是哪本书上有分析,谢谢!

QQ截图20130719170806.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hubing1357900
    hubing1357900 沙发
    都是问题 值得探讨
    2013-11-30 20:14:30

    回复 举报
    赞同0
  • goodrenxgl7808
    刚度比好像没有说要分单塔算,
    2013-07-29 14:05:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带有一层地下室的框架结构,地下室内的土压力对建模如何考虑?

一项目,6层框架,7度0.1g,场地二类,风压0.75,有一层地下室,在建模时候,地下室外墙用不用建进去?如果不建进去,那么土压力对结构的力,怎么在模型上反映呢?

回帖成功

经验值 +10