土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于水池水底灯配电问题

关于水池水底灯配电问题

发布于:2007-09-12 10:36:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
做到一个小酒店,里面设计了水池水底灯,首先这样的等要采用低压12V供电,在配电箱里应该加一个变压器,同时从配电箱出来听老手说需要采用YJV电缆供电。因为水池水底灯功率也是50W一个,12V的电压,再加上这一路是好几个灯泡,有好几百瓦,这样的话算是300W/12V=25A,是不是需要采用YJV电缆。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ljz-11
    ljz-11 沙发
    首先,你的变压器必段是隔离变压器,
    其次,一般来说水下灯为一灯一线,可以采用3*2。5的电缆,必须是哦,因为刚刚好市场的水下灯用3*2。5的好穿,刚好防水够,另外也有水下灯专用的接线盒(当然不是常见的那种接线盒了,人家可是全铜的勒,只是还不知道起什么史,所以暂时叫他接线盒吧,此类东东有一进四出,一进六出,一进八出,一进十出,够了,呵再出下去,进线电缆可要N大了)。
    最后,水下灯可以用YZW电缆,我们俗称海底线,呵呵
    2007-09-19 17:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • ganyongqiao
    ganyongqiao 板凳


    兄弟你想一下,你那个漏电保护开关整定值是多少???
    一般市面上是30MA-50MA,这个在水里面能用吗?
    你可能那个漏电保护开关就合不上喽!!!
    2007-09-19 11:50:19

    回复 举报
    赞同0