土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器重合闸问题

断路器重合闸问题

发布于:2013-07-19 16:49:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 断路器重合闸的额定操作顺序为:分-0.3s-合分-180s-合分,请问0.3秒时间断路器的合闸弹簧(如果弹簧储能机构)来得及储能吗?储能不是需要10几秒吗?

2. 如果某断路器没有重合闸要求,比如110KV,220KV等,那么这个开关的订货是不是可以取消重合闸要求,而可以便宜一点?

  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    1、断路器一般都是合闸储能2、现在都是微机保护都配重合闸,如果不需要可把此功能退出。
    2013-07-19 17:45:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。