本帖最后由 linweizhao 于 2013-7-19 16:06 编辑
PKPM考虑水浮力的时候,是不是只要输地下水位深就行了??
但是地下水位会变化的,丰水期地下水上涨,枯水期地下水下降。怎么办??
能不能输地下室活荷载的时候把活荷载输负值进去,当做是水的浮托力??:'(:'(:'(
发布于
2013-07-19 15:27:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
lcy6987272
让勘探单位给出上浮水位 加大配筋 大致就这个思路
2014-02-26 20:11:26
来自 PC
评论
举报
乘号
dunzidunzi 发表于 2013-7-24 14:47 把地下室底板建模到模型中去。然后整栋楼组装起来。把所有楼层的活荷载改成0.然后在地下室底板上输上水浮 …恒活系数0.9和1.2的组合请问是在规范哪里啊。。。