土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教水泵接合器间距

请教水泵接合器间距

发布于:2013-07-19 15:24:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
从车库同一部位出来的两个水泵接合器它们最小间距是否有规定?是怎么规定的?如果是不同消防水压分区还有要求吗?喷淋和消火栓的间距是否有不同?不好意思规范没查到。谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    本帖最后由 伯大哥 于 2013-9-23 11:09 编辑 mzhstar 发表于 2013-9-22 08:51 这条规范没有说水泵结合器与水泵接合器之间的间距,同一位置引出的水泵接合器之间的间距,不是与建筑物和 …双组水泵接合器间距1000mm(安装图册05S4)
    2013-09-23 11:08:23

    回复 举报
    赞同0
  • mzhstar
    mzhstar 板凳
    伯大哥 发表于 2013-9-17 12:21 《建 筑设计防火规范》GB50016-20068.4.2—5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓 …这条规范没有说水泵结合器与水泵接合器之间的间距,同一位置引出的水泵接合器之间的间距,不是与建筑物和室外消火栓间的间距。
    2013-09-22 08:51:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓箱凸出墙面2cm有没有问题

设计是240厚的消火栓箱,施工时墙体是200厚的,结果工人没理会就直接装上了,现在箱体凸出墙面2cm,墙面装修已经完成了,除了不美观外,请问是否违反规范或图集要求?补充:04S202《室内消火栓安装》上暗装做法有显示箱体凸出墙面15-25mm,个人理解是没有抹灰,是不是这样累?

回帖成功

经验值 +10