正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
设计是240厚的消火栓箱,施工时墙体是200厚的,结果工人没理会就直接装上了,现在箱体凸出墙面2cm,墙面装修已经完成了,除了不美观外,请问是否违反规范或图集要求?补充:04S202《室内消火栓安装》上暗装做法有显示箱体凸出墙面15-25mm,个人理解是没有抹灰,是不是这样累?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
伯大哥
沙发
本帖最后由 伯大哥 于 2013-9-23 11:09 编辑 mzhstar 发表于 2013-9-22 08:51 这条规范没有说水泵结合器与水泵接合器之间的间距,同一位置引出的水泵接合器之间的间距,不是与建筑物和 …双组水泵接合器间距1000mm(安装图册05S4)
2013-09-23 11:08:23
赞同0
-
mzhstar
板凳
伯大哥 发表于 2013-9-17 12:21 《建 筑设计防火规范》GB50016-20068.4.2—5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓 …这条规范没有说水泵结合器与水泵接合器之间的间距,同一位置引出的水泵接合器之间的间距,不是与建筑物和室外消火栓间的间距。
2013-09-22 08:51:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报