土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 臭氧需要量,需要考虑出水COD浓度吗(带原题和解答)
本次把原题带上,上次发的是凭印象发的,要是版主觉得重贴了,就请给删掉吧,我无法编辑


未命名.JPG

全部回答(2 )

  • luyiping1024
    正确答案应该是C,按照差值计算,考虑安全系数
    2013-07-26 16:15:26 来自 PC 评论 举报
  • 雾彤
    应该是红宝书正确。绿皮书直接引用教材上的公式不太合适,教材上的公式没有考虑COD的浓度。并且题干中有指出是去除的COD对应的臭氧耗量,所以,以去除的COD量为计算基数。 上海彭老师出的案例宝典上也采用的差值。回答完毕。
    2013-07-20 01:38:20 来自 PC 评论 举报