土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 导流洞改建高速水流在新老结合面会不会出现破坏?

导流洞改建高速水流在新老结合面会不会出现破坏?

发布于:2013-07-19 12:09:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
正在做一个导流洞改建泄洪洞,采用龙抬头形式,反弧段流速达33m/s,由于原导流洞已经衬砌,泄洪洞反弧段改建时需要在原底板上凿除,或者凿深加固,由于不想凿除,重新浇注,那么在原底板(1.5m厚)表面凿深80cm,植插筋后浇筑,这样做可以吗?会不会在新老结合面出现破坏?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gxx19992000
    gxx19992000 沙发
    这么大的流速,新老混凝土结合处,老混凝土要凿除,不能只打插筋
    2013-07-29 15:42:29

    回复 举报
    赞同0
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    首先需要了解清楚原衬砌的设计情况与施工质量。流速很大,但不知内水压力多大。流速大与砼的耐磨性相关,内水压力大涉及到结构的受力问题。真有问题,是否可考虑加钢衬予以补强,但施工比较麻烦。因未接触过此类问题,也说不出一个好办法。
    2013-07-19 21:07:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

土石坝稳定计算到底采用快剪还是固快指标?

现在全国各地,都在开展土石坝加固、修建工程,那么到底该采用什么指标呢?当然得针对具体的类别来讨论第一类:老坝 安全认定第二类: 老坝 加高第三类 新建针对老坝安全认定,我就快剪指标、固快指标、水上固快水下快剪三种方法进行了比较,大家可以看看 给点自己的看法

回帖成功

经验值 +10