土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外室内合用消防系统疑问

室外室内合用消防系统疑问

发布于:2013-07-19 12:09:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
南京多层仓库项目,室外45L/s,室内10L/s,设消防水池,屋面消防水箱,室外、室内合用消火栓泵,消防管道.请教下这个系统还需设增压稳压设备吗?各自的理由是什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    最好不合用,多层和工业厂区可以。
    2017-02-22 16:17:22

    回复 举报
    赞同0
  • wanggl19
    wanggl19 板凳
    wanggl19 发表于 2017-2-22 14:48 泵是怎么选的,管网是独立的还是合用的?图示好像是可以,合用稳压泵,管网合用,稳压泵单独设没有作用吧,个人理解。
    2017-02-22 15:03:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多