土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请问大家构造柱钢筋问题
请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?
我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;
如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?
在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。
他们就是不想改。

全部回答(7 )

  • cjch999
    12以上的用二级
    2008-03-23 00:10:23 来自 PC 评论 举报
  • qlhness
    完全可以。现在二级纲12的钢筋比一级钢12的钢筋好买又便宜,施工都愿意用二级纲12替代一级钢12
    2008-03-22 22:03:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10