土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建议大家采用系统原理展开图替代系统轴测图的理由

建议大家采用系统原理展开图替代系统轴测图的理由

发布于:2013-07-19 08:39:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在河北,我公司从2010开始逐步采用系统原理展开图替代系统轴测图,取得了良好的效果。理由有以下几点:
1 无论从国家标准《建筑给水排水制图标准》(GB/T50106-2010),还是从国标图集《民用建筑工程给水排水设计深度图样》(S901~902)中,都推荐采用系统原理展开图替代系统轴测图的画法。并且对于卫生间大样图,后者也认可用系统原理展开图替代系统轴测图。
2 施工队伍的素质普遍提高,一些卫生间的大样图笔者认为显然没有必要画轴测图,尤其住宅卫生间,其实许多装修队伍都能自行修改、安装给排水管道,用复杂的轴测图来表示系统管道关系,实属画蛇添足,自讨苦吃。
3 众所周知(可能暖通等其它专业不愿承认),给排水专业工作量巨大,细碎东西很多,采用系统原理展开图,节省了工时,无形中提高了个人收入。这对于本专业从业人员增强对本专业的热爱、提高工作积极性有极大好处。
4 从建设部设计院,到各个地方大院,均在有步骤的开展(有些院已经完成这一工作)用系统原理展开图替代系统轴测图的工作。
5 随着工程的大型化、复杂化,轴测图绘制繁琐,且管道之间难免有遮挡之处,甚至无法在一张图纸上清晰表达出全部系统内容,造成图面关系混乱,不易读图。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 花常开
    花常开 沙发
    学习了。。。。。。。。。。。。。。。
    2016-05-07 15:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • bbssjjjlong
    bbssjjjlong 板凳
    这个问题其实《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010 已经给出答案
    1.管道展开系统图宜用于:一般高层建筑和大型公共建筑;
    管道轴侧系统图宜用于:卫生间放大图,多层建筑;
    2.展开系统图对平面图要求较高,如:需在平面图中标注标高;
    轴侧系统图对应的平面图则不需要标注标高。
    总之
    1.无论用哪种图都要把需要说明的地方都说明,不可遗漏;
    2.比较复杂的系统用展开图比较好,图面不混乱,再在细节(如卫生间等)辅助以轴侧系统图;
    不太复杂的建筑(如一般多层建筑)直接用轴侧图。
    3.个人感觉展开系统图其实就是所谓的原理图,只是一个是习惯叫法,一个是标准叫法而已。
    2013-08-19 11:59:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多