先看规范:高规7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。问题:放在屋顶的增压稳压设备的扬程计入静水压力吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
guojay0
沙发
zjx6652569 发表于 2013-7-19 09:47 哦哦, 谢谢,10层的办公楼 大概一万一千多平左右,得用多大的消防水箱啊?你这个设了喷淋和室内消火栓 屋顶消防水箱用18m3
2013-07-19 15:12:19
赞同0
-
zjx6652569
板凳
哦哦, 谢谢,10层的办公楼 大概一万一千多平左右,得用多大的消防水箱啊
2013-07-19 09:47:19