土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水压力管道设计

污水压力管道设计

发布于:2013-07-19 05:12:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近在弄个污水压力管道的设计,还有地埋式小型泵站的设计,请问下需要注意些什么?基本资料为:道路全长约3.5公里,大概在道路路线中点处设置一处泵站,污水由两侧排过来,在通过加压,泵回到另一边。两侧管道管径为400的
1.压力管和重力管连接处的处理?
2.小型泵站的选用是否有图集可以参考,尺寸怎么确定?
3.压力管道的管径怎么计算,确定是用PE实壁管(100耐压)?
4.地埋式泵站设计需了解什么

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1.压力管和重力管连接处的处理?
    可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.3.12 条规定:压力管接入自流管渠时,应有消能设施。
    2.小型泵站的选用是否有图集可以参考,尺寸怎么确定?
    可参见给水排水标准图《小型潜水排污泵选用及安装》(08S305)。
    3.压力管道的管径怎么计算,确定是用PE实壁管(100耐压)?
    可参见 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS 164:2004)附录A满流条件下聚乙烯管道水力计算图。
    4.地埋式泵站设计需了解什么
    可参见相关地埋式泵站全套设备样本说明, 设计、安装可由设备生产厂技术等有关部门配合、指导或包干。
    2013-07-19 14:57:19

    回复 举报
    赞同2
  • waterwold
    waterwold 板凳
    huangzhimin 发表于 2013-7-19 14:57 1.压力管和重力管连接处的处理?可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.3.12 条规定 …真心的,每次看到大神的回复都仔细拜读,有理有据
    2016-04-15 19:33:15

    回复 举报
    赞同1