地下敞口水池角隅处水平钢筋锚入相邻池壁的长度是多少:0.25倍的池壁高度?0.25池壁跨度?还是0.25倍的相邻池壁跨度?我手头几分资料的说法各不相同,根据角隅处弯矩的分布本人倾向于0.25的池壁高度的说法,但不能确定,求各位指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
消防水池设计可以参考给排水工程结构设计规范,我做过2个消防水池是按裂缝控制配筋的,水池外墙外侧做改性沥青防水卷材防水的,当然,也有人墙体根据承载力控制配筋,墙外侧做卷材防水,我之所以选择裂缝控制配筋,考虑到卷材的使用年限达不到50年,为了满足设计使用年限50年,我才将水池外墙体按裂缝控制配筋。希望对你有用!
顺便说一下,钢筋直径尽量小一些,受力筋间距最好不要超过150mm,个人建议!