土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 消防车荷载,求解惑

消防车荷载,求解惑

发布于:2013-07-18 17:26:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新规范里面规定不小于3*3的双向板消防车荷载为35,不小于6*6的双向板为20,介于二者之间的线性差值
以扩散后的作用范围按等效均布方法确定活荷载标准值,扩散角度35°计算得到的范围?
附录里面:双向板楼盖楼面消防车活荷载折减系数。
比如我现在一个车库是4*4的板,那消防车荷载取为30;板顶2米覆土,按照附录B计算折算覆土厚度=1.43*2*tan35=2,折减系数0.72,意思是我在模型里面施加的消防车活荷载应该是30*0.72=21.6 这样理解对吗?求高手指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ydc-80
    ydc-80 沙发
    算板的配筋按照21.6KN/M进行输入计算,算主梁的时候按照21.6*0.8=17.28KN/m计算,计算基础的时候可以不考虑消防车的荷载
    2014-04-28 09:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • wzybest68
    wzybest68 板凳
    我认为是对的
    2013-11-20 15:26:20

    回复 举报
    赞同0