土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教山区风景区消防设计

请教山区风景区消防设计

发布于:2013-07-18 16:33:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做了两个山区的旅游景观道路,道路沿线只有若干个公厕和服务用房,体量都不大。因为有些地方自来水都上不去,厕所采用和服务用房采用井水。如果沿线做消防管道,问一下是否必须做,必须做的依据是什么?规范是怎么规定的?是否只是沿线120m布置室外消火栓?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mzhstar
    mzhstar 沙发
    服务区因为有建筑物可以根据建规来做,其他地方需要做依据是什么?从安全的角度考虑肯定应该做,现在我觉得就是没有设计依据,消防水量取多少?储水池该做多大?多远设置一个等等。
    2013-07-19 08:03:19

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    有服务区就要做,一般山顶设置储水池。
    2013-07-19 07:31:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

确定室内消火栓布置间距的常见问题分析

室内消火栓是重要的建筑灭火设施之一,如何正确地确定室内消火栓布置间距是合理布置室内消火栓的关键。为此对实际工程中确定室内消火栓布置间距的常见问题进行了分析,并系统地从理论角度讨论了合理确定室内消火栓布置间距的方法,提出了相邻间距与外墙间距两个新概念。最后结合工程实际指出了确定室内消火栓布置间距应考虑的几个问题。1、常见问题分析1.1 单纯采用规范值《建筑设计防火规范》第8.4.3条第5款规定:室内消火栓间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓间距不应大于30 m;其他单层和多层建筑中室内消火栓问距不应大于50m。《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045--95,以下简称《高规》)第7.4.6.3条规定:消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30 m,裙房不应大于50 m。J。从上述规定可以看出,《建规》与《高规》都明确指出,室内消火栓的布置间距首先应由计算确定。但通过多年调查了解,实际工程中多数建筑设计人员与消防部门的防火参谋为操作方便,大都直接采用规范值,即30 m或50 m。可不同的建筑,由于建筑用途与形式、规模与空间大小、火灾危险性程度以及其对灭火所需水枪充实水柱的要求一般都不尽相同,若在确定室内消火栓间距时直接套用规范值,那么对一部分建筑,特别是高危险建筑来说,难免会出现水枪充实水柱达不到的灭火死角。