土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 常压与承压锅炉在系统设计上区别。

常压与承压锅炉在系统设计上区别。

发布于:2013-07-18 15:54:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有关于热水锅炉的设计,小弟存在一些问题,希望各位大虾能讨论一下。

承压锅炉与常压锅炉在系统设计上,主要由哪些区别。如果我原设计图纸是常压锅炉系统,进出水侧设板换,现在想改成承压锅炉。机房大小不变、同样设置板换的情况下:
1、是否可以直接水泵位置调一下,直接锅炉改成承压的?
2、系统上主要管件要求是否一样?表具、阀门等承压等级是否需调整。
3、主要设备上是否有什么差别?

还请各位大虾能指点指点。谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 想飞的金鱼
    常压锅炉系统变成承压锅炉系统,首先你系统上要加上一个定压装置吧,无论是高位膨胀水箱,还是定压补水机组。其次常压热水系统的热水循环泵设在锅炉的出水侧,而承压热水系统的热水循环泵设在锅炉的回水侧。
    2015-11-26 16:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • c19891024hen
    c19891024hen 板凳
    厉害,新手学了~
    2015-11-18 16:49:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个房间放多少个散流器,风机盘管,怎么定

风机盘管的选择,还有散流器的摆放多大面积一个这方面的能给介绍下么 谢谢各位

回帖成功

经验值 +10