土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于“与基础相连的构件最大底标高”问题。

关于“与基础相连的构件最大底标高”问题。

发布于:2013-07-18 15:52:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
关于PKPM里面设计参数“与基础相连的构件最大底标高”,本人的观点是:这一参数仅仅为了方便建模用的,当结构的基础做在不同的标高处,就需要修改此参数。最近在做一个别墅项目,部分一层地下室,模型中,第一标准层底标高为-3.600,第二标准层底标高为0.由于地基的关系,我们把基础做在一个标高,即-3.600以下,与基础相连的构件最大底标高程序默认为0 ,我也没有更改,因为我认为对计算没有任何影响,昨天同事发现后,说要更改这个参数,他的理由是,此参数如果为0 ,就标明嵌固端在0.000这个标高,而我们没有把地下室顶板作为嵌固端,所以他认为我错了。后来我把参数改成-3.600,和之前的结果没有任何差别(改成4.500结果也没区别)。所以我还是坚持自己的观点,就是这一参数和嵌固毫无关系,仅为了建模方便。不知道我说的对不对,请高人解答我的疑惑。

全部回复(70 )

只看楼主 我来说两句
  • civileng4
    civileng4 沙发
    楼主我来回答你:
    你的柱底标高-3.600,只要你“与基础相连的构件最大底标高”设为大于-3.60,结果都是一样的,既-3.60处作为嵌固端。因为你填写0,程序既搜索0标高以下的柱底,即在-3.60处(注意不是0处的柱),并设为嵌固端;你输入3,程序既搜索3标高以下的柱底,即仍然在-3.60处,因为你的模型仅有一个柱底标高(-3.60)。

    这个功能真正发挥作用的是在建立在斜坡上的结构(上面很多人已经说了),有很多个柱底标高,比如有-4,0,4三个阶的柱底标高,此时你填写“与基础相连的构件最大底标高”值为1,程序搜索标高1以下的柱底,既-4处和0处,明显少了4,只有当你填写大于4的值,程序才会把-4,0,4处的柱底都设置为嵌固端。
    2014-09-19 15:49:19

    回复 举报
    赞同13
  • 小小刀
    小小刀 板凳
    与基础相连构件的最大底标高:这个参数如果默认设置的话,就会把结构的最低标高处作为基础,在计算时当做嵌固边界条件。但是对于基础不同的情况,如果按默认设置,则只能把埋深最深的部分当做嵌固,其余基础埋深浅的部分,程序不会当成嵌固,这样很显然计算时边界条件就不对了。所以可以在这里设置一个值,程序会把低于此数值的构件节点设为嵌固,这样就能兼顾不同基础埋深的情况了。如果你的基础埋深都一样的话,那就不用填这个数值。填了也没有什么用,所以计算结果是一样的。
    2014-04-10 09:40:10

    回复 举报
    赞同4
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6框架结构办公楼采用哪种基础更省钱

地下一层,地上6层办公楼框架结构办公楼,地下室有300mm厚挡土墙,CFG桩,用柱下独基还是用柱下条基? 如果柱下独基,怎么计算独基? 如果不用CFG桩处理,用梁筏基础,哪一种省钱? 哪位高手遇到此类似问题,如何解决,不吝赐教,多谢了。

回帖成功

经验值 +10