地下一层,地上6层办公楼框架结构办公楼,地下室有300mm厚挡土墙,CFG桩,用柱下独基还是用柱下条基? 如果柱下独基,怎么计算独基? 如果不用CFG桩处理,用梁筏基础,哪一种省钱? 哪位高手遇到此类似问题,如何解决,不吝赐教,多谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(70 )
只看楼主 我来说两句你的柱底标高-3.600,只要你“与基础相连的构件最大底标高”设为大于-3.60,结果都是一样的,既-3.60处作为嵌固端。因为你填写0,程序既搜索0标高以下的柱底,即在-3.60处(注意不是0处的柱),并设为嵌固端;你输入3,程序既搜索3标高以下的柱底,即仍然在-3.60处,因为你的模型仅有一个柱底标高(-3.60)。
这个功能真正发挥作用的是在建立在斜坡上的结构(上面很多人已经说了),有很多个柱底标高,比如有-4,0,4三个阶的柱底标高,此时你填写“与基础相连的构件最大底标高”值为1,程序搜索标高1以下的柱底,既-4处和0处,明显少了4,只有当你填写大于4的值,程序才会把-4,0,4处的柱底都设置为嵌固端。