新手做二层砖混结构缺乏经验,拜请各位师傅提点如下图,由于首层功能要求,不能布置墙体,且4轴2层有一道外墙。故在4轴中间,布置了370×370受力柱,4轴布置370×600的托墙梁。 问题1:当我将4轴与两侧墙体相交的370×370边柱,按照构造柱布置时,经过SAT计算,可算得中柱配筋(8根18),两根边柱无法计算。 如果我将两侧边柱,按框架柱布置,则经过SAT计算,算得3根柱配筋相同,均为8根18。 是不是当按构造柱布置时,两端视为铰接,墙体对两边柱起到约束作用,可按构造配筋适当加大即可??还是必须完全按照内框架式的刚接计算的配置边柱。