土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ XXXX浴室全套消防图纸

XXXX浴室全套消防图纸

发布于:2013-07-18 11:38:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
浴室全套装修消防图
内有全套装修平面图及节点图
室外定位总图
消防给水图
喷淋给水图
泵房图
水池图
水箱图
本图纸需用天正8.2及CAD2004打开
QQ图片20110718093621.jpg
QQ图片20110718093701.jpg
QQ图片20110718093737.jpg

QQ图片20110718093621.jpg


QQ图片20110718093701.jpg


QQ图片20110718093737.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • rjx9999
    rjx9999 沙发
    1.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 2009年版
    2.走廊喷头布置间距应计算确定,3600应该太远了。
    3.吊顶高度应明确,若大于800mm,内有可燃物需增设吊顶内喷头。
    4.消火栓保护不足,无法满足两只同时到达任何位置,消火栓水带25米,有折减,我基本按22.5米计算,水带无法拉到最远包间门口(无法拉到房间门口,那剩下的10米充实水柱木有用)。
    5.多层建筑室内消防用水宜与生活、生产给水系统分开设置。
    6.一层的喷淋末端应该为试水阀。
    7.一层喷淋管径(试水阀前)有个DN25连接2个喷头。
    8.喷淋系统前端应增加泄水阀及排水管。
    9.2层内走道有点长,去请教下暖通的是否需要防排烟。
    10.喷淋系统图,末端试水示意图的喷头改为下喷,那个试水装置应该是下面的三角形吧,你示意的那个是压力表吧。

    其他的不详细说了,自己再琢磨下…………
    2013-08-17 00:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • jiangsl20130705
    装修图。没看仔细,还以为是水图
    2013-08-15 16:23:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某8座10万立方大型油罐的消防设计

本帖最后由 wzhsh831217 于 2013-11-1 20:44 编辑

回帖成功

经验值 +10