沙发
1.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 2009年版
2013-08-17 00:17:17
赞同0
-
jiangsl20130705
板凳
装修图。没看仔细,还以为是水图
2013-08-15 16:23:15
赞同0
加载更多2.走廊喷头布置间距应计算确定,3600应该太远了。
3.吊顶高度应明确,若大于800mm,内有可燃物需增设吊顶内喷头。
4.消火栓保护不足,无法满足两只同时到达任何位置,消火栓水带25米,有折减,我基本按22.5米计算,水带无法拉到最远包间门口(无法拉到房间门口,那剩下的10米充实水柱木有用)。
5.多层建筑室内消防用水宜与生活、生产给水系统分开设置。
6.一层的喷淋末端应该为试水阀。
7.一层喷淋管径(试水阀前)有个DN25连接2个喷头。
8.喷淋系统前端应增加泄水阀及排水管。
9.2层内走道有点长,去请教下暖通的是否需要防排烟。
10.喷淋系统图,末端试水示意图的喷头改为下喷,那个试水装置应该是下面的三角形吧,你示意的那个是压力表吧。
其他的不详细说了,自己再琢磨下…………