我单位10KV高压电动机有一电容补偿柜,A、C两相装有10/5的电流互感器,其二次侧只接了三块电流表,现在C相电流表不起,两个互感器都做了耐压试验并且用万用表侧两个互感器的一次与二次阻值一样,判断应该不是c相电流互感器的问题,我又采用最笨的方法将两只互感器调了一下位置,结果A相电流表又不起了,难道真的是互感器坏了,有点搞不懂,请大家帮我分析分析,谢谢了!!!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
不要一次没换,只把二次表线换一下?